三相电零地共线的后果(负载不均衡如何解决)

发布时间:2023-08-26 14:57:41  浏览:
本文目录

负载不均衡如何解决,三相电零地共线的后果?

1. 三相不平衡时

由于有很多单相设备,那么三相负荷不可能随时平衡。如果三相不平衡,那么零线上就会有不平衡电流,所以零线会带上一定的电压。(零线电压的高低取决于零线电流和电阻大小,电流越和电阻越大,电压越高)

如果零线地线共用,一旦三相不平衡 零线带电,设备外壳就会带电。这个电压有可能几伏、也有可能几十伏。虽然这个电压不高,但是有可能产生电弧,引燃易燃易爆物品造成火灾。

2. 单相设备零线断线

我们都知道零线一旦断线,火线电位通过用电设备传递到零线,造成零线带电。假设家里进线总零线断线,如果零线和地线共用,那么家里所有用电设备的外壳都会带电,这是非常危险的。

3. 总零线断线

如果供电系统总零线断线、再加上三相负荷不平衡,会导致零线失去接地、中性点严重偏移。最终结果就是三相电压完全不对称,比如A相电压可能降低到100多伏,B相电压可能会上升到300伏,而零线电压可能也有几十伏。

当运行中变压器发出过负荷信号是?

变压器过负荷信号发出后,应立即进行如下处理: 1.、复归报警信号,做好记录。

2、查看实际负荷,运行电压和电流,确定是否误动作。

3、若属正常过负荷,自己没有处理权限的,汇报领导或调度。

4、自己有处理的,先倒换运行方式,调整转移负荷。

5、检查变压器油温、油位,油温过高要抓紧启动降温装置,没有降温装置降负荷。无法无权降负荷的请示领导或调度。

6、如果变压器油温不太高、三相电压电流平衡,电流超过设置值不多,没有继续上升,加强监视,可以继续运行,但要将情况汇报领导或调度。

电流不平衡不得超过百分之十什么意思?

如果有零线的话,没什么太大的危害,能平衡的尽量让他平衡,主要就是导线的利用率不高,可能会发生一相导线因为过载而发热,而其他的导线的电流却很小,所以. 国家规定的配电三相负荷不平衡率的标准是不大于15%,中性线电流不大于变压器额定电流的25%,如果没有零线或者零线断了的话会造成三相电压不平衡,负载小的那相电压高负载大的那相电压低,用电器不会正常工作。

忽高忽低怎么回事?

因为三相四线制的中性线接地不良(第一因素)且三相负载功率不均衡或总在变化(第二因素)。解决的办法是中性线接地点,测量接地电阻不得大于4欧姆。同时调配这个供电区域的负载在三相上功率分配尽量相等(即工作期间的三相电流尽量相等)。

井下馈电开关三相不平衡怎么调整?

三相电流不平衡时应该先验证时启动器本身的测量电路有问题还是负载电流确实不平衡,方法是用钳形表分别测量三相负载电流,与启动器上的电流显示值比较。

如果是启动器本身的问题,只能打开维修了。自己维修的话重点检查电流取样环节(电流互感器)等。如果三相负载电流确实不平衡,则必须检查启动器和电机的连接电缆,和电机本身是否有绕组对地漏电、绕组局部短路等问题。